深圳赛格大厦振动原因查明:桅杆风致涡激共振,专家认定结构安全 - 大武汉


大厦使用20余年后,局部楼层压型钢板组合楼板及桅杆连接点等累积损伤使结构频率、阻尼比等动力特性发生了改变,桅杆和大厦主体结构具有了2.12Hz的共同振动频率,形成了共振的必要条件。局部累积损伤只是对结构动力特性产生了影响,不影响主体结构安全。